您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    单元体、粘副框玻璃施打结构胶时冬季和夏季各需要养护几天?
    问题分类:幕墙技术   浏览:11093  发布时间:2013-12-30 22:03:42
    在做单元体、粘副框玻璃施打结构胶时冬季和夏季各需要养护几天?或者是南北气候不同下有差异吗?有没有行业标准?
    回答问题
    回答 共3条回答

    杨先生[专家]
    回答问题:22个
    点此咨询
    温度应保持5℃~40℃,相对湿度应保持在40%~80%;若湿度低于50%,应延长单元件的养护时间;单元件必须在静止和不受力的条件下养护足够的时间,其中单组分结构胶至少21天,双组分结构胶至少14天,一使结构胶产生足够的粘合力,经过切胶检验合格后的单元件产品才能装运和安装。
    回答:2013-12-31 3:27:11

    李东朝[专家]
    回答问题:2个
    点此咨询

    有行业标准。但是一般在夏季2-3天即可,冬季由于气温低,如果不抢工期的情况下,在保证温度25度左右及湿度的前提下需要养护7-10天,但是如果抢工期的话,双组份结构胶固化剂多加一些,3-4天就应该可以,但是还要看你注胶的保养环境及实际情况,可以用手按压交缝,观察其固化情况

    回答:2014-2-7 11:16:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李东朝[专家]
    回答问题:2个
    点此咨询

    普通粘接辅框,14天养护,一般在冬季粘框都考虑AB胶凝固剂分量酌情增加用量,一般4-5天就可以,南方北方在粘框方面夏天基本没有多大差异,主要是冬季,北方相对养护要求高一些,因为北方温度一般都低于0下,室内养护一般7天左右才能达到要求。严格的养护需要温度、适度、环境要求,国家规范中有要求,你可以查阅《玻璃幕墙设计技术规范》

    回答:2015-3-9 10:51:43
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励