您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    杨万罗
    隐框玻璃幕墙的隐患
    问题分类:幕墙技术   浏览:1319  发布时间:2014-1-19 17:18:57
    尽管很多地方玻璃幕墙都不用隐框,自1982年幕墙引进中国以来,毕竟每个城市的隐框玻璃幕墙比比皆是,幕墙结构胶使用期满后还能维系多长时间,一直是个值得关注的问题。
    回答问题
    回答 共4条回答

    王玉保
    回答问题:9个
    点此咨询

    这个问题需要通过正规检测机构进行现场抽样,实际检测,然后才能下结论。

    回答:2014-2-6 14:42:17

    白雪芳
    回答问题:1个
    点此咨询

    这要看工地安装工是否专业,工程是否有偷工减料现象。如果工程队不专业,再有偷工减料发生,那真是不敢想后果。

    回答:2014-2-12 23:06:06

    李辉
    回答问题:1个
    点此咨询

    期满后,应该强制拆除,侥幸心里当然有隐患

    回答:2014-3-6 13:28:29

    [专家]
    回答问题:3个
    点此咨询

    JGJ102-2003规范中对隐框幕墙的玻璃的下方构造有要求,需要加铝合金或者不锈钢托条,还有开启扇优先选用挂扇式结构,扇下方玻璃与扇之间也需要加托条,对于结构胶的老化应该算是提前考虑了一点儿预防作用吧!

    回答:2014-8-19 15:37:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励