    明框幕墙内的玻璃压板是否通长
    问题分类:幕墙技术   浏览:6094  发布时间:2014-9-7 15:21:20

    明框幕墙内的玻璃压板是否通长

    回答问题
    回答 共9条回答

    栗工[专家]
    回答问题:45个
    点此咨询

    应该通长,但实际制作时为了省料普遍都不这样做。

    回答:2014-9-8 13:36:16
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    浙江省已出台幕墙技术安全新规定,必须采用通长。一是防止结构固定不均引起的结构位移的隐患;二是能有效防止因位移产生的胶水开裂出现的渗水状况

    回答:2014-11-27 13:47:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张工[专家]
    回答问题:8个
    点此咨询

    那要看设计要求

    回答:2014-12-14 22:17:31

    赵群峰
    回答问题:26个
    点此咨询

    通长,不是通长的属于不合格产品。规范上没有规定,但是懂行的监理可以问的你无话可说。原因是受力不均匀。

    回答:2014-12-19 10:35:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    周先生
    回答问题:2个
    点此咨询

    按照规范是应该通长  才符合雨幕原理,但是现场都没这么做

    回答:2015-1-27 17:36:05

    吴先生
    回答问题:7个
    点此咨询

    设计规范要求,需要通长的,实际安装的基本上是看不到的,偷工减料


    回答:2015-2-27 10:02:50

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    通长,长度最好不低于150mm,但实际施工中很难做到。一是为了让玻璃面板受力均匀,防止玻璃面板受力不匀而爆裂,二是防止结构位移,造成胶裂引起漏水。

    回答:2015-8-7 2:25:37
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    樊先生
    回答问题:2个
    点此咨询

    竖向的可以不通长横向的要通长要考虑防水

    回答:2016-3-1 8:10:10

    游客

    2013年新幕墙规范是要通长的

    回答:2016-7-4 14:10:16