    请问专家,工程玻璃幕墙的生根点在一个止水台上面,且里面总包单位没有用钢筋。这种情况下可以使用化学螺栓吗?谢谢。
    回答问题
    回答 共2条回答

    周勇[专家]
    回答问题:38个
    点此咨询
    这肯定可以,但受力也肯定不行,最好将止水台破开一个结构连接位,做个钢结构支架,再连接幕墙。
    回答:2012-2-5 9:07:53

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    这肯定不行,因为止水台没有钢筋强度不行;最好在止水台上再做个二次结构梁把化学锚栓下在二次结构梁里,这样就能增加强度。找设计师给你指点一下怎样做最好。

    回答:2015-7-17 13:02:14
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励