您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    玻璃幕墙已做四性检测,幕墙开启门窗还需另外单独做检测吗?
    问题分类:幕墙技术   浏览:5717  发布时间:2015-12-23 10:24:24

    玻璃幕墙建筑总高度没超过30m,需要做抗风压实验吗?如玻璃幕墙已经做了四性检测,可开启幕墙门窗还用做四性检测吗?

    回答问题
    回答 共7条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    四性测试包括了幕墙的水密性、气密性、抗风压、平面变形,四性检测样板一般包括了幕墙开启扇,除非设计没有幕墙开启窗,但这除非是实墙体部位,否则通风标准达不到,所以幕墙门窗是不需要单独做四性测试的。

    回答:2015-12-27 19:02:11
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

    1、需要做抗风压实验

    2、玻璃幕墙做了四性检测后,不需要再单独做开启扇的四性检测。


    回答:2016-1-3 9:19:00
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王焕志[专家]
    回答问题:16个
    点此咨询

    四性实验就包括了抗风压实验,也包括开启扇的气密性、水密性实验,开启扇无需单独做四性检测。

    回答:2016-1-16 17:00:50

    伍文林
    回答问题:11个
    点此咨询

    大型玻璃幕才做。你所说的玻璃幕墙面积含糊,整个工程只有30000*1000*10,共计才300平方。就可以不做。不用在做四性检测了。

    回答:2016-1-24 0:09:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈先生
    回答问题:3个
    点此咨询

    一般幕墙系统都需要做四性实验,其中就包括风压,用于实验的一般都是幕墙上的典型位置和特殊部位,如果窗子是在检测的板块上的话,基本不用再重复检测。

    有特殊要求的也就是做一些开启检测,看看五金件的开启是否顺畅,有无杂音即可。

    回答:2016-2-25 14:39:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    彭丹
    回答问题:3个
    点此咨询

    如玻璃幕墙已经做了四性检测,可开启幕墙门窗不用做四性检测.(注:玻璃幕墙有开启扇时,设计四性实验图纸时,注意做的试样要包含开启扇,另外注意和质监站质检员沟通好)

    回答:2016-2-26 20:19:03

    李小龙[专家]
    回答问题:6个
    点此咨询

    不用做的风压实验广州能做,未超过三十米试验费都顶你总造价一半了,一般就是做四性实验就可以,开启扇不用单独,看监理是否刁难你

    回答:2016-3-21 10:36:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励