您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    固定窗排水孔、断热型材冷桥
    问题分类:门窗技术   浏览:1520  发布时间:2016-2-17 13:01:08
    1.固定窗如果玻璃压条处打密封胶,是否能不用开排水孔?
    2.如果断热窗框底部加金属挡水板,会形成冷桥,如何改进?
    3.排气孔位置如何布置?
    回答问题
    回答 共3条回答

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    1,排水孔必须要开,排水孔不只是排水的作用还有预防中空玻璃结露的辅助功效;2,断桥窗底框加装挡水板对窗的整体隔热,保温,k值影响不大,可忽略不计,可用胶和胶垫和框隔开连接;3排气孔的布置在扇的上部位置。

    回答:2016-2-21 17:56:07
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    郑秀春
    回答问题:1个
    点此咨询

    1、固定分格是防水的薄弱位置,应该开的;

    2、是否冷桥要看挡水板的做法,处理好是可以避免的;

    3、气孔可在顶或侧上部


    回答:2016-2-26 10:58:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王庆军
    回答问题:2个
    点此咨询

    1、最好是打上排水孔,因为胶也有开裂的时候

    3、上下布置,确保腔室流通

    回答:2016-3-1 8:32:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励