    门窗淋水实验是由安装单位自己做还是由专业实验单位做,怎么做

    回答问题
    回答 共3条回答

    徐大钟
    回答问题:14个
    点此咨询

    门窗淋水实验由门窗检测站进行做淋水测试同时出具淋水实验报告。

    回答:2016-5-5 18:29:56

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询


    铝合金门窗淋水实验要求

     淋水试验在屋顶女儿墙处设置穿孔水管,淋水时间不少于24小时。

                    

    铝合金门窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。淋水前

    应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成

    直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在200-300mm范围。淋水管应距窗面表面≤

    100mm,淋水方向与外墙水平方向角度≤30°

     

    淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水压。当用临时水,水

    压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。          


    淋水24小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。

     

    使用由监理、总包、门窗单位签字确认的专用表格,进行记录。

     

    具体措施:

     由总包牵头,监理及门窗单位对淋水部位进行检查,并对 漏水点做好记录,查明造成渗水原因,由责任单位打开修补。并进行再漏水检查。

    门窗渗漏修补措施:

    回答:2016-5-6 1:01:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    叶彬
    回答问题:1个
    点此咨询

    建筑外墙、窗淋水实验在现场做,由甲方、监理单位选择位置,

     1、淋水试验一般每三至四层设置一个横向淋水带,对有挑檐的或外窗内凹于外墙10cm以上等,应增设或每层设置淋水带。引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形。淋水试验时间不少于1小时。

     2、外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。淋水前应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在80~120cm范围;淋水管应距窗面表面≤100mm,淋水方向与外窗水平方向角度≤30°。

     3、淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水压。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。

     4、淋水1个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。

     5、淋水试验过程中应保证每层外窗玻璃中下部2/3表面能形成连续“水幕”并覆盖窗户和墙体连接部位,同时《全装修住宅工程质量分户验收汇总表》“概况”

    中应注明淋水带设置数量和所在层数。

     6、竣工验收复核时,现场每幢工程必须保证一个楼层横向封闭淋水带,提前1

    小时淋水,淋水带布置楼层随机抽查。外窗淋水后定时进户目测观察检查外窗及周边有无渗漏现象。发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况作详细书面记录。


    回答:2016-8-27 10:14:17