    铝合金门窗渗水
    问题分类:门窗技术   浏览:1627  发布时间:2016-10-24 11:01:57

    现在在做的一个项目,百分之九十都渗水,造成渗水原因大概分析了一下有三点:第一,总包外墙贴瓷砖,但是外墙没有做防水;第二,窗安装的进出位有的1-5公分之间都有;第三,防水没做到位;第四,总包大部分的进出位都是后加的,又没有做防水处理。请问这样的渗水情况需要怎么样处理,之前已经注过浆,又刷过透明防水,还切开重新做防水砂浆处理,都没有得到解决!备注,下雨3~4天都不漏水,一刮台风或者淋水就漏的很厉害!特别要备注的是,大部分渗水部位都窗边上口,左右边,下口,也有整个窗边都渗水!请问要怎么样才能解决这个渗水问题

    回答问题
    回答 共10条回答

    王先生
    回答问题:1个
    点此咨询

    普通门窗百分之九十都有这样的现象,普通大雨都不会渗水,做淋水都漏,主要原因还是组角胶的问题,组角的时候防水没有做到位,如果采用系统窗注胶,这样的问题要解决很多,现在市场都为了减少成本,没有把普通门窗按照系统窗做,只要把组角的地方用胶堵严实,渗水的问题自然就解决了。

    回答:2016-10-24 12:52:56
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王东东
    回答问题:2个
    点此咨询

    这种这种情况比较麻烦重点要在施工过程把控做好防水,简单的外刷防水或者是注浆都起不到很好的作用,平时下雨不漏水是因为雨水是在外墙表面没进到抹灰层或者结构内部,而是顺墙面流下,自然也就不漏水,而大风的时候迎风面因为风压的作用雨水进到墙体抹灰层内部又没有做防水,就会灌进窗的上口,如果室内没装修最直接的办法就是在窗边开槽清出框四周的水泥渣用金汤堵漏或者同类材料内堵

    回答:2016-10-24 21:15:52
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    卢立军[专家]
    回答问题:125个
    点此咨询

      刮风与淋水实验漏水厉害,说明此窗的水压与风压的密闭性实验达不到设计要求。

      如你所描述的问题,主要有两方面的原因:

      (1)门窗的材料配件达不到设计要求,门窗制作的工艺不达标。

      (2)门窗现场施工工艺不达标,安装过程中的质量控制不达标。

    以上问题如果建筑内墙没有渗水的话,主要从以上两点分析漏水原因,严格把控门窗的制作过程质量控制与现场安装施工过程质量控制,基本能解决此类问题。

    回答:2016-10-28 11:15:04
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李景奇
    回答问题:4个
    点此咨询

    如果确认是建筑外墙漏水还是要土建重新做外墙防水或在窗口四周用高压注射防水剂。如果是门窗本身漏水那就要在组角缝隙和中梃连接处打胶,在一个在窗扇口内部中梃连接处用胶堵严。还有玻璃胶外墙胶要打好。

    回答:2016-10-30 10:30:21
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张先生
    回答问题:5个
    点此咨询

    1.首先检查制作缝隙是否满足质量要求,不满足的拼接处补胶封堵处理。2.检查外墙胶是否开裂,同时喷刷防水渗透结晶,看看效果。3.腔体有水用发泡剂挤压出内在水,在窗四周漏水点注胶处理。祝你完美处理完成!

    回答:2016-11-1 12:00:52
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    甘霖
    回答问题:11个
    点此咨询

    渗水是最麻烦的,根据您说的情况,主要原因是刚性门窗和砂浆材料性质,温度差异,或受震动情况下引起的细微裂缝引起的。这种情况通常采用灌浆,刚性防水基本不能满足功能要求。可以适当考虑剥离后植入膨胀止水带、条。还有渗水的情况一般会忽略的是铝合金压框不严不密实的综合作用造成的结果。

    回答:2016-11-8 14:40:30
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    李荣华
    回答问题:2个
    点此咨询

    主要是看窗边是结构还是轻体砖,如是结构就好处理,打止水针。如是轻体砖就麻烦了,有的不是窗边渗水,是从其他地方渗过来的就麻烦,另外把外面打开用堵漏王全部在涂一片。所有的隼头胶、接头胶。螺丝孔。压线缝隙全部打好胶,因为部分渗水是从以上地方渗水进去

    回答:2016-11-9 16:00:09
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    熊焱
    回答问题:3个
    点此咨询

    我有一个工程也有类似问题,不过主要还是现场施工没有配合协商好,还有一个就是风压问题。

    建议方法;

    1:在窗户外压线下面压线处开高低错位排水孔。

    2:检查室外打胶的具体情况,适当补胶。

    3.内压线建议拆下来继续补胶

    回答:2017-1-4 14:41:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈育谦
    回答问题:5个
    点此咨询
    四面漏水的话只有一个可能。你们外框安装好了打的发泡胶泥工没有割掉他们只是把发泡胶压靠主体。。
    回答:2017-8-26 16:02:08
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈育谦
    回答问题:5个
    点此咨询
    四面漏水的话只有一个可能。你们外框安装好了打的发泡胶泥工没有割掉他们只是把发泡胶压靠主体。。
    回答:2017-8-26 16:02:10