    明框玻璃幕墙压板间距应多少公分
    问题分类:幕墙技术   浏览:11905  发布时间:2017-12-25 17:45:44

    明框玻璃幕墙压板间距应多少公分?

    回答问题
    回答 共8条回答

    WELL,WEI
    回答问题:7个
    点此咨询
    看设计说明吧,一般不大于400。有的地区要求通长的。
    回答:2018-1-2 23:58:06
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    一般都是一段50,间距350~400

    回答:2018-3-6 11:54:46

    李先生
    回答问题:1个
    点此咨询

    幕墙规范要求通长,建议通长。

    回答:2018-3-30 14:25:13

    荣兵
    回答问题:2个
    点此咨询

    不大于350.压板长度不短于120.

    回答:2018-4-23 9:27:35
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王超
    回答问题:32个
    点此咨询

    一般节点中都有明确的标注,最好是通长布置这样防水性会更好一点

    回答:2018-4-23 16:24:32

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    浙江省地方标准是通长,间距取决于设计师力学强度计算结果,其为螺栓受力,一般为250~350之间。

    回答:2018-5-20 17:39:18

    张先生
    回答问题:3个
    点此咨询
    1、通长使用效果好,成本高;2、分段使用成本低,单个压板长度100毫米,间距300毫米
    回答:2018-8-18 18:44:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    姜要安
    回答问题:1个
    点此咨询

    压板长度应在200,间距应在350