您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    刘凝
    塑钢推拉窗拼接时强度
    问题分类:门窗技术   浏览:1955  发布时间:2018-6-12 9:51:05

    3000*2600 的塑钢推拉窗,做成拼接的,宽度高度,中间都用拼条拼接,强度能达到吗,求教!

    回答问题
    回答 共4条回答

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    一、首先咨询设计师有通过强度计算的拼接节点,拼接管截面选择由设计确认;

    二、无设计情况下,做样窗根据经验判断采取手推感觉如摇晃采取更换可以搭配的拼管,或者加厚内衬钢,或者在外或内加被撑管达到牢靠效果。

    三、如有设计方案不能满足,加内衬钢或加被撑管取得业主的签字,实现增效!

    回答:2018-6-12 11:04:55
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    米先生[专家]
    回答问题:40个
    点此咨询

    此窗型,塑钢小拼条是肯定不行的,没有任何强度,虽然刚安装时不会有太大问题,但是在使用过程中,强风会吹掉的。建议竖向采用内穿钢衬的通长拼管来做拼接。

    回答:2018-6-15 16:36:15
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询

    根据图示

    一、此类窗型依据窗高通常做法是中间立柱使用100*50的方管,内衬方钢与窗框涂防水胶连接,立柱两侧的分体窗采用拼条涂防水胶拼接

    二、如果想节省材料不降低强度,可以在两框中间(在框内外拼条中间)加宽30-40mm厚8-10mm的钢板用直径5mm的螺钉加密连接,(方管连接方式缺点是方管内衬方钢有间隙,塑窗框与方管连接之间有空位,产生弹性收缩。此种方法可使窗框内衬、塑材与钢板接触紧密,增加拼接强度)在安装时立柱上下垫实并有固定措施,其抗风压强度不低于100*50mm的连接方式


    回答:2018-7-23 10:24:05
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    配套的拼条肯定强度不够,深灰处十字部分,建议用钢方管,外扣2块C型铝单板,塑钢窗框再压铝单板,颜色和塑钢窗喷涂一致

    回答:2019-5-7 16:16:50