    幕墙的芯柱连接中芯柱的最小尺寸是多少?
    问题分类:幕墙技术   浏览:2679  发布时间:2012-3-1 16:28:58
    幕墙的芯柱连接中芯柱的最小尺寸是多少?
    回答问题
    回答 共5条回答

    游客
    立柱间连接插芯长度不应小于250mm,这个在你可以参考《JGJ 102-2003玻璃幕墙工程技术规范》
    回答:2012-3-1 16:29:09

    王速建
    回答问题:9个
    点此咨询
    柱芯的大小规格由立柱决定,应该是正好能插进去,长度900,上下各插入450mm
    回答:2012-3-4 20:57:06

    游客
    立柱间连接插芯长度不小于250mm
    回答:2012-3-30 7:45:36

    燕亮[专家]
    回答问题:264个
    点此咨询

    标准常规的不小于40公分,不过现在有的为了省料都达不到。

    回答:2015-5-16 11:51:36

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    规范只强调双腔伸缩缝芯柱插芯不小于250mm长度,但对于顶部和底部插芯长度没有描述,实际施工中,我们理解,因为是单腔插芯,只要不小于双腔伸缩缝250长度的一半,就满足功能要求,下料通长为150~200