您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务门窗幕墙行业!
  • 问题内容

    游客
    请问这是不锈钢挂件还是角钢
    问题分类:幕墙技术   浏览:1382  发布时间:2019-3-21 15:01:52

    回答问题
    回答 共8条回答

    游客

    挂件,角钢在那里起不到任何作用,连接石材用的。


    回答:2019-3-21 15:02:34

    刘工[专家]
    回答问题:209个
    点此咨询

    横向角钢龙骨的平剖,立面橙色是图形多余线段,没有意义,石材转角已通过拼角插件连接。


    回答:2019-3-21 22:16:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    施先生
    回答问题:81个
    点此咨询
    标准件
    不锈钢、镀锌角钢
    具体采用那种,要看建施图,上面有材料说明
    回答:2019-3-22 10:49:50
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈工
    回答问题:10个
    点此咨询

    不是挂件

    回答:2019-3-22 18:53:38

    刘善辉
    回答问题:1个
    点此咨询
    是角钢,石材转角固角钢。
    回答:2019-3-27 21:24:35

    游客

    阴角粘胶加固,角钢镀锌图层时间长会返锈,严格的应该是氧化铝型材(角铝),不用通常加,100~120mm,中心间距300~350mm,端头距离石材边线150mm

    回答:2019-4-29 23:16:20

    张先生
    回答问题:6个
    点此咨询

    都是自相矛盾的设计,规范外墙干挂石材正常板面应用背栓,L型挂件(不锈钢和铝挂件都可以),图纸显示为建筑物角部节点,采用的是T型挂件蝴蝶码,本身规范已经不允许,采用背栓和L型挑件主要原因是使每块石材为一个独立单元,对外界因素给与的干预能形成自我约束,同一个挂件不能承接两个板块,如果非得在角部加一个加强连接本身就不对的,有一种情况可以考虑,那就是外墙角部属于石材线条类,否则此设计就不算规范。

    回答:2019-5-8 10:37:42

    许工[专家]
    回答问题:148个
    点此咨询

    角部加强角铝(角钢和胶的附着力太差),2~3mm后环氧树脂胶粘贴。规范要求:角铝加固件壁厚不小于4mm厚,数量不能少于3个,间距不能大于500mm,长度没说,我们按100~150mm下料

    回答:2019-5-10 22:15:12