    幕墙与主体结构有300mm的空隙怎么办
    问题分类:幕墙技术   浏览:1649  发布时间:2012-6-13 11:23:16
    幕墙与主体结构有300mm的空隙怎么办
    回答问题
    回答 共2条回答

    游客
    如果是层间位置(就是楼板位置)设置层间封堵,上下用不锈钢或者白铁皮封堵,中间填充保温防火岩棉,然后白铁皮与幕墙交接处打防火胶(玻璃幕墙)。石材和金属幕墙不存在以上问题,因为国家规范规定石材幕墙和金属幕墙后面必须有填充墙和保温材料。
    回答:2012-6-13 11:23:27

    王先生[专家]
    回答问题:19个
    点此咨询
    做防火层和护栏
    回答:2012-6-30 20:14:34