    针对门窗施工一般控制项不合格,应如何处理?例如:1、铝合金窗表面磕伤、磨伤超过国家标准。又不能确定责任方。2、泡沫胶因主副框间缝隙小打不严密。
    回答问题
    回答 共4条回答

    杨木俞[专家]
    回答问题:23个
    点此咨询
    铝合金窗表面磕伤、磨伤可以买一次性喷漆啊,主副框间缝隙小打不严密,可以打结构胶
    回答:2013-2-20 19:00:38

    游客
    1、型材表面磕伤、磨伤一般难免通病,原因很多,在运输、安装过程中都会造成,都属于现场施工成品保护或各施工单位配合不到位。轻微的划伤可以细致修补。如果严重的话,呵呵。。。更换没得商量;
    2、泡沫胶与副框四边之间缝隙不能小于5MM,否则打胶不严密。打胶的过程中不能等到泡沫胶完全固化后再用刀割,应在泡沫胶未干之前10-20分钟按平泡沫胶使之与副框缝隙严密,需要工人把握泡沫胶固化时间,泡沫胶本身的质量好坏也会影响效果。
    回答:2013-3-19 1:47:45

    杨长顺
    回答问题:24个
    点此咨询

    上述情况来看一般控制项目不合格是运输或施工方面的造成的,如果主框有磕伤划痕严重,监理是不会验收签字的,自查问题出处。如果监理验收签字后再出现上述情况,则是总包方的责任。主副框间的间隙过小则是设计师设计问题,你可以与监理沟通主副框间打密封胶密封。同时把这些问题反馈到公司,予以整改。

    回答:2014-8-1 23:11:12
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    马鹏
    回答问题:9个
    点此咨询

    碰伤,用油漆刷,然后用200的砂子打磨,最后用抛光蜡处理基本上和原来的一样,泡沫胶打不进去用结构胶打就行了

    回答:2016-3-31 9:16:02
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励