    如果把幕墙料定短了150mm怎么办
    问题分类:幕墙技术   浏览:1191  发布时间:2011-12-28 14:45:44
    如果把幕墙料定短了150mm怎么办?
    回答问题
    回答 共5条回答

    游客
    可以考虑通过加长芯管的办法接长竖杆
    回答:2011-12-30 17:38:05

    周勇[专家]
    回答问题:38个
    点此咨询
    这个问题提的很模糊,幕墙料有横料,竖料作为主料,还有压块,扣盖等等辅料。哪个定短了。如果竖料短的,建筑结构圈梁足够大,可以补救,其他材料没有办法,只能重新定料。
    回答:2011-12-31 13:28:00

    游客
    使插芯连接
    回答:2012-1-1 20:36:50

    一级建造师
    回答问题:7个
    点此咨询
    不能使用插芯连接。插芯连接,理论上是连续梁的计算理论,这样不符合现场结构层幕墙计算跨度模式。
    通常报废处理,或者用于层高较低的楼层。
    回答:2012-1-6 10:32:24

    张先生[专家]
    回答问题:7个
    点此咨询
    尽量与甲方沟通能否改一下分格尺寸,就像下面有位朋友说的那样,得看你是什么料定短了,多不多。一般是可以想得到处理办法的